¿Existe la posibilidad de generar en el programa TK-ICA una instalación de 4 tubos?
Fernando
Moderador
Enviado hace 4 años
Una instalación a cuatro tubos, a efectos de cálculos hidráulicos, es igual a dos instalaciones a 2 tubos, cada una con su elemento generador, su circulador, red de tuberías, y sus equipos de intercambio. Por tanto, en TK-ICA se diseña como dos sistemas independientes, bien en el mismo capítulo, bien en distintos capítulos TK-ICA.
Los equipos de intercambio son los mismos, por lo que para no superponer dos símbolos iguales se suele utilizar un símbolo de equipo para una red, y el símbolo de una batería aislada para la otra.
El ejemplo “Centro de día” que se suministra en la instalación del programa contiene una instalación de este tipo.