Se interrumpe el cálculo con el mensaje #Error: Error durante la lectura del fichero: c:\...\NewBDL_DS.XML

Enviado hace 8 años
En este proyecto puedo calcular la justificación de HE1, pero cuando intento calcular los sistemas aparece una ventana en la que se lee:

Se han producido los siguientes errores / mensajes:

#Error: Error durante la lectura del fichero: c:\proyectoscteycee\ctehe2013\salón de actos\NewBDL_DS.XML

Sólo me da la opción de salir y no puedo concluir la justificación del HE0.

¿Alguna sugerencia?
Enviado hace 8 años
Es muy probable que el error esté provocado por el nombre con el que se ha guardado el archivo del proyecto.

Nos hemos encontrado con este problema cuando este nombre contiene letras acentuadas o caracteres especiales, o bien su longitud es excesiva.

Guárdelo con un nombre que siga los criterios anteriores e inténtelo de nuevo.
Enviado hace 3 años
Por favor, tengo el mismo error. he revisado el archivo entero y sigue sin funcionar. Esto es lo que pone en mi archivo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ESTO2xml nombre="c:\proyectoscteycee\ctehe2019\proyectos\qq\newbdl_ds.xml">
  <Edificio nombre="c:\proyectoscteycee\ctehe2019\proyectos\qq\newbdl_ds.xml">
    <pathLider>"c:\proyectoscteycee\ctehe2019\proyectos\qq\"</pathLider>
    <pathMeteo>"c:\programascteycee\datosclimaticos\genericos\"</pathMeteo>
    <pathSalida>"c:\proyectoscteycee\ctehe2019\proyectos\qq\"</pathSalida>
    <Contenedor nombre="TiposEnergia">
      <TipoEnergia nombre="RED2">
        <precioEnergia>0.000</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.000</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>1.000</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="RED1">
        <precioEnergia>0.000</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.000</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>1.000</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Biomasa densificada (pelets)">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>0.085</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.018</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Biomasa no densificada">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>0.034</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.018</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Carbon">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.082</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.472</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Gas Natural">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.190</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.252</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="GLP">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.201</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.254</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Gasoleo calefaccion / Fuel-oil">
        <precioEnergia>0.060</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.179</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.311</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
      <TipoEnergia nombre="Electricidad">
        <precioEnergia>0.085</precioEnergia>
        <conversionEnergiaPrimaria>1.954</conversionEnergiaPrimaria>
        <conversionEmisionesCO2>0.331</conversionEmisionesCO2>
      </TipoEnergia>
    </Contenedor>
    <Contenedor nombre="FactoresCorreccion"/>
    <Contenedor nombre="PerfilesDiarios">
      <Perfil_Diario nombre="Demanda_Hor">
        <fHoraria_0>0.01</fHoraria_0>
        <fHoraria_1>0.00</fHoraria_1>
        <fHoraria_2>0.00</fHoraria_2>
        <fHoraria_3>0.00</fHoraria_3>
        <fHoraria_4>0.00</fHoraria_4>
        <fHoraria_5>0.01</fHoraria_5>
        <fHoraria_6>0.03</fHoraria_6>
        <fHoraria_7>0.10</fHoraria_7>
        <fHoraria_8>0.07</fHoraria_8>
        <fHoraria_9>0.07</fHoraria_9>
        <fHoraria_10>0.06</fHoraria_10>
        <fHoraria_11>0.06</fHoraria_11>
        <fHoraria_12>0.05</fHoraria_12>
        <fHoraria_13>0.05</fHoraria_13>
        <fHoraria_14>0.04</fHoraria_14>
        <fHoraria_15>0.03</fHoraria_15>
        <fHoraria_16>0.04</fHoraria_16>
        <fHoraria_17>0.04</fHoraria_17>
        <fHoraria_18>0.05</fHoraria_18>
        <fHoraria_19>0.07</fHoraria_19>
        <fHoraria_20>0.06</fHoraria_20>
        <fHoraria_21>0.06</fHoraria_21>
        <fHoraria_22>0.05</fHoraria_22>
        <fHoraria_23>0.05</fHoraria_23>
      </Perfil_Diario>
    </Contenedor>
    <Contenedor nombre="Localidades">
      <Meteo_DOE2 nombre="sevilla" fichero="zonaB4.bin"/>
    </Contenedor>
    <ordenESTO2>cargarZonasLider("ResumenRCC_NewBDL_O.bin")</ordenESTO2>
    <Contenedor nombre="Sistemas"/>
  </Edificio>
  <ordenESTO2>simular("sevilla")</ordenESTO2>
  <ordenESTO2>escribirInforme("NewBDL_D
Enviado hace 3 años
Buenos días, en el caso anterior el problema estaba en el nombre del archivo del proyecto, ya que contenía caracteres no admitidos, en tu caso el nombre del archivo parece correcto "qq", por lo que seria un caso distinto.

Sin más información es difícil saber que ocurre, recomendaciones básicas;
- tener instalada la ultima versión disponible de HULC (2.0.2186.1160 de 17 de marzo de 2021)
- ejecutar el programa siempre como administrador
- Si estas realizando la exportación desde Tekton3D, comprobar que no hay errores geométricos

Si el problema persiste póngase en contacto con nuestro departamento de Soporte Técnico para facilitar más información y poder resolver el problema.

Reciba un cordial saludo.